短发 2014-11-14 14:55:23 | 河北省 安装算量GQI | 4071查看 7回答
请问这条YJV-4*35+1*16的电缆怎么计算
这条电缆走了四个配电箱子,计算的时候是每个ALE配电箱的电缆都从总配电箱算起还是加分流器分支
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:1.若配电总箱引出负荷较大,一般可用分接箱,电缆T线夹等;
2.若分支配电箱负荷较小,一般在分支配电箱间并接就可,(看你所示的电箱负荷较小,可选择分支配电箱间并接)。
2014-11-15 22:38:18
-
这是一根电缆贯穿1ALE--4ALE 这4个配电箱
2014-11-14 14:58:40
-
你好:是一根电缆,可做分流器分支,也可在中间的配电箱内做T接,具体采用什么方案要依据设计要求做。
2014-11-14 15:15:26
-
只有6平方的电缆,直接引至第一个箱后再从第一个相引出至第二个箱.......就可以。
2014-11-16 15:44:00
-
电缆一般要单独算的,
2014-11-14 16:52:08
-
是一根电缆串四个配电箱
有几种接线方式
1.电缆每到一个箱里都在开关上端接线
2.电缆有中间分支接头
3.用电缆分流器,用分支箱
2014-11-14 20:26:17
-
回复:和普通插座一样的串联方式即可,不需要其他分支器。
2014-11-17 08:04:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看