凡人修真 2014-11-18 08:53:55 | 河南省 安装 | 1017查看 5回答
消火栓管件问题
设计说管道小于80丝接,大于等于100卡箍连接。那么。。。。一:100的主管道上分出来65的支管,这时候用到机械三通,材料费是否包含。二:DN65的管转弯处是否需要弯头,那么弯头是否需要补充材料?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计说管道小于80丝接,大于等于100卡箍连接。1、DN100的管道安装套用沟槽件管道安装定额子目,主管道上分出来65的支管,用到机械三通,定额子目包括安装费没有包括材料费。2、DN65的管转弯处需要弯头,弯头不需要补充材料。因为小于DN80管道采用丝接,套用镀锌钢管螺纹连接定额子目,定额子目内已经包括各类管件的安装费、材料费。
2014-11-22 07:47:21
-
一、DN100*65机械三通,材料费不包含,我一般套取8-117“沟槽式卡箍安装 公称直径(mm以内) 100”主材换取DN100*65机械三通。
二、DN65的管转弯处肯定需要弯头,弯头不补充材料。依据咱河南定额章节说明:“3.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行《C.8给排水、采暖、燃气工程》相应项目。”而第八册说明“三、室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道定额包括以下工作内容:
1.管道及接头零件安装。”所以DN65弯头不计。
2014-11-19 10:25:14
-
一、DN100的主管道上分出来DN65的支管,这时候用到机械三通,材料费不包含,需要补充材料-机械三通及卡箍。
二、DN65的管转弯处是需要弯头,那么弯头需要补充材料-沟槽弯头及卡箍。
2014-11-18 12:39:45
-
设计说管道小于80丝接,大于等于100卡箍连接。那么。。。。
一:100的主管道上分出来65的支管,这时候用到机械三通,材料费未包含,需要补充管件计取主材费。二:DN65的管转弯处需要弯头,那么弯头不需要补充材料,因为丝扣连接时管件已经包含在管道安装定额里了。
2014-11-18 13:05:40
-
一、DN100的主管道上分出来DN65的支管,这时候用到机械三通,材料费不包含,需要补充材料-机械三通及卡箍。
二、DN65的管转弯处是需要弯头,那么弯头不需要补充材料-因为DN65的管道丝接含管件(弯头等)。
2014-11-18 13:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看