realfox@126.com 2014-11-18 16:31:44 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 9950查看 3回答
梁的钢筋原位标注中,4B22(2/2)表示什么意思
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是4根22的钢筋,两排布置,第一排2根/第二排2根。
但这样的标注不标准,不应该带括号,应该是4B22 2/2
2014-11-18 16:55:18
-
已采纳设计笔误。原位标注4B22 2/2才是正确的,表明该位置4根二级钢筋,其中第一排2B22(净跨长1/3),第二排2B22(净跨长1/4)。软件操作:在梁原位(图示相对位置)输入4B22 2/2(注意空格)
2014-11-18 17:01:50
-
已采纳
表示该位置的原位标注为4根22的二级钢分两排布置!那个括号是标识错误。你被它误导迷惑啦!
2014-11-18 17:03:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看