幽香清远 2014-11-19 14:41:57 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1966查看 2回答
过梁 构造柱 插筋问题
1、过梁 预留插筋,插筋留出700,钢筋搭接500 2、构造柱 应锚入梁板或基础内 上下各500,留出钢筋长度不小于700,搭接600. 在千赢官网首页登录入口钢筋算量GGj2013 怎么设置,能具体一些吗 谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、过梁 预留插筋,插筋留出700,钢筋搭接500 在单构件中输入.
2、构造柱 应锚入梁板或基础内 上下各500,留出钢筋长度不小于700,搭接600. 在千赢官网首页登录入口钢筋算量GGj2013 怎么设置,
用构造柱来定义,在定义时设置插筋,在计算节点中设置锚入梁板或基础内的长度.搭接600在计算设置中设置.
2014-11-19 16:01:23
-
1、过梁 预留插筋,插筋留出700,钢筋搭接500 2、构造柱 应锚入梁板或基础内 上下各500,留出钢筋长度不小于700,搭接600. 在千赢官网首页登录入口钢筋算量GGj2013 怎么设置,能具体一些吗 谢谢!
【你可以把搭接长度的增加,在计算设置里加在锚固长度里方便。】
2014-11-19 20:21:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看