liuchengfisker 2014-11-19 17:52:49 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 7036查看 5回答
边缘构件部分箍筋用剪力墙水平钢筋代替
设计要求边缘构件部分箍筋用剪力墙的水平钢筋代替,如图所示,剪力墙水平分布钢筋间距为200(@200),边缘构件箍筋间距有200(@200)、150(@150)两种,请问:1、对于间距为200(@200)的构件把间距调整为400(@400)是否正确,调整为400后拉筋怎么算? 2、对于间距为150(@150)的构件怎么样设置箍筋和增加的拉筋?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:“设计要求边缘构件部分箍筋用剪力墙的水平钢筋代替”,这里的代替不是指必须代替要代替,
而是二者布置间距相同时才代替,不相同的酒不能代替。
对剪力墙水平钢筋来讲必须是全墙布置的(包括边缘构件部位),而对于边缘构件来讲当箍筋间距和水平钢筋间距相同时就可以深略,如果边缘构件箍筋间距和剪力墙水平钢筋间距不同的还是要按图纸间距设置箍筋。
2014-11-20 12:24:39
-
你好:拉筋的间距是不变化的。还是按照图纸要求定义。在水平筋处拉筋还是要布置的。150箍筋间距与200的水平筋间距相交时,是不可以直接处理的,不符合模数。水平筋的间距也要是150才可以处理。属于设计有问题。
2014-11-19 18:17:45
-
2014-11-19 19:03:37
-
你说的是边缘箍筋,不是暗柱箍筋,边缘箍筋就是加拉钩的地方。
2014-11-20 09:49:08
-
边缘构件的钢筋放到柱子的其他钢筋里就可以,简单
2014-11-20 10:47:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看