fener 2014-11-20 17:23:00 | 河北省 安装算量GQI | 963查看 5回答
电缆长度计算
计算电缆的长度时,下面图中的第5项和第8项是都要计算上吗?还是就加一个就行了?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算电缆的长度时,下面图中的第5项和第8项不是都要计算上,就加一个8项就行。
2014-11-20 19:15:34
-
筋配电柜、箱就不需要电缆头。
2014-11-20 17:26:46
-
1.第5项是规定的计算方式,正常情况下是应按此留量的(是检修预留量)
2.第8项按规定算时是有条件的(那就是从底部进线的情况下),如果从上边进线是按箱、柜半周长计算
2014-11-20 19:43:08
-
你好:正常计算第5项第8项都要计算的。第5项是电缆头检修余量的最小值不需预留,第8项是盘下进出线的量,因为配电柜下面是电缆沟,所以计算第8项。
2014-11-21 08:07:45
-
1.5米是剖开做电缆头的,分开接到上面断路器开关、下面零线排、接地排后上就没有长度了。所以第5条,第8条都要计算。
2~12条,只要发生,都得加进第一条的电缆长度里面,再计算弛度2.5% 。
2014-11-21 13:27:44