慧质兰新 2014-11-21 09:35:28 | 河北省 安装 | 4041查看 4回答
住宅小区内的泵房内的消防管道、喷淋管道、给排水管道各套2012安装哪册哪个定额
住宅小区内的泵房内的消防管道、喷淋管道、给排水管道各套2012安装哪册哪个定额? 低压、中压、还是高压?管道上的阀门套哪个定额
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳泵房加压也不会超过1.6MPA,都属于低压管道,而且你的管件也是用低压的。泵房管道均套用六册,阀门六册和八册的区别就在于有没有含相应的一套法兰,所以套六册和八册的阀门定额原则上是没区别的,只是六册需要另套一副法兰,而八册不用另套法兰。
2014-11-21 11:22:53
-
你需要结合设计说明,泵房管道设备的压力,一般是中压
2014-11-21 10:45:39
-
小区内的泵房内的消防管道、喷淋管道、套工业管道册中的定额,给排水管道需要套给排水册的相应定额,一般都是低压管道。管道上的阀门套各自管道相应册的定额。
2014-11-21 10:52:40
-
住宅小区内的泵房内的消防管道、喷淋管道、给排水管道都套2012安装定额工业管道分册,属于低压,管道上的阀门法兰也套工业管道定额相应子目。
2014-11-21 16:04:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看