realfox@126.com 2014-11-21 11:30:14 | 陕西省 安装 | 7632查看 4回答
顶管的定额解释及工程量计算。
安装定额2-542、2-543顶管DN100(每根m以下)中10、20是什么意思?此定额的单位是根还是m?电缆过路敷设需要顶管,路宽8m,长100m,该套哪一个定额?工程量又是多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额的单位是m
10,20指的是所用材料单根长度是10m,还是20m,是哪个选哪个就行了
2014-11-21 11:43:47
-
定额中的每根8,10m指的是单根管长,因为管都是有定尺长度的,像螺纹钢筋一样,你套定额的时候单位还是按米计算的,你看一下定额工程量的单位就知道了
2014-11-21 11:56:23
-
顶管的定额解释及工程量计算。安装定额2-542、2-543顶管DN100(每根m以下)中10、20是顶管长度是10米及20米以内子目,此定额的单位是m,电缆过路敷设需要顶管,路宽8m,顶管长10m,套2-543定额,工程量是10米。
2014-11-21 12:58:13
-
安装定额2-542、2-543顶管DN100(每根m以下)中10m、20m是管长10米、20米的意思。此定额的单位是根,电缆过路敷设需要顶管,路宽8m,长10m,该套10米那个定额。工程量是一根主材是10米。
2014-11-21 15:35:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看