乐天 2014-11-21 11:48:46 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 4140查看 3回答
请问这个斜屋面的反坎是设置在哪个位置的,是指的斜屋面上面的楼梯间冒厅的墙体下方需要设置反坎吗?
斜屋面与外墙连接处周边梁若设计未上翻,需在墙(栏杆)下、砼梁上设置300高反坎
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个斜屋面的反坎是设置在哪个位置的,是指的斜屋面上面的楼梯间冒厅的墙体下方需要设置反坎吗?斜屋面与外墙连接处周边梁若设计未上翻,需在墙(栏杆)下、砼梁上设置300高反坎
按照后边的设计说明,斜屋面上面的楼梯间冒厅的墙体下方需要设置反坎的,它可以防止斜坡屋面排水时浸墙.还有斜屋面的四周设置栏杆时及有女儿墙时墙下梁无上返时均应设置.
2014-11-21 15:33:13
-
在斜屋面与外墙连接处的周边梁地方设置反坎,反坎可以按圈梁定义。如果斜屋面与外墙连接处的梁设计有上翻,那么就不需要在设置300高的反坎了。
2014-11-21 15:17:18
-
此处需设置反坎,就是防水作用。
2014-11-21 15:56:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看