• 消防水泵是否需要计算电源线。

    2台22kw消火栓水泵,2台37kw喷淋泵是否需要计算电源线,电源线型号是什么,工程量是否由消防中心至水泵?谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照设计计算,需要的

    2014-11-21 16:42:08 

  • 2台22kw消火栓水泵,2台37kw喷淋泵是否需要计算电源线,电源线型号是什么,工程量是否由消防中心至水泵?

    需要,每台泵一根电源线,共4组电缆。工程量应该是从就近的开关柜到泵的。消火栓泵和喷淋泵都是“一用一备”,当一台泵因故障无法起泵时,另一台泵可自动合闸,所以两台消火栓泵之间(或两台喷淋泵之间)需要联锁控制。

    2014-11-21 17:32:21 

  •     2台22kw消火栓水泵,2台37kw喷淋泵是需要计算电源线的,电源线型号是要根据施工图纸的标注或说明执行,工程量是由消防中心配电箱至水泵的。