ZCFF 2014-11-22 09:44:04 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3137查看 3回答
当设计地下室外墙剪力墙内外侧保护层不一样 那么外墙暗柱保护层怎么调整
设计中地下室外剪力墙外保护层50 内保护层25...那么设置中可以输入50/25.但是外墙的暗柱的保护层该怎么输入 图纸设计中没有提到关于外墙暗柱的保护层。 回答者中说暗柱随柱的保护层 也就是按默认保护层考虑(为了考虑剪力墙水平筋的通过性而考虑,所以暗柱保护层不能和剪力墙保护层相同)..请问外墙暗柱的保护层该按什么考虑?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳严格讲暗柱与墙顺行其保护层应该=外墙保护层(您可取平均值)+(墙水平钢筋直径-暗柱箍筋直径)。施工剪力墙与暗柱顺行是统一模版,但是保护层实际是不同的,就因为这不同,暗柱箍筋计算量差的不是说一星半点的。
2014-11-22 15:54:02
-
已采纳可以按平均值进行设置。
2014-11-22 11:29:56
-
已采纳用不着考虑这么细,墙保护层平均一下按37.5,然后暗柱和墙一起浇筑所以保护层和剪力墙相同,也按37.5
2014-11-22 11:47:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看