刘工 2014-11-22 09:49:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 980查看 6回答
构造柱的问题
一般在设计说明中都会说墙长大于4米需要加设构造柱,在构造柱的智能布置中,只能布置砌体转角处的构造柱,但墙长超过4米的没有智能布置,请问如何设置能让他智能布置?还有,一个墙长超过4米,可是在墙中心有一个窗户,这样还需要加设构造柱吗,如果加设加设在什么位置。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据设计说明:砌体长度大于等4m时布置图示构造柱,需注意砌体间可能出现门窗侧须抱框柱(一般是截面宽度为120高度为墙厚)。您自动布置时分两次较为准确,第一次主要布置设计砌体墙4m布置构造柱勾选1和4项并输入图示数据自动生成构造柱;第二层解决门窗侧抱框柱(勾选)并输入相关门窗宽度
2014-11-22 11:42:10
-
点选的是工具栏上的智能布置,也要在弹出的对话框中输入相应的间距布置。
2014-11-22 09:54:20
-
一般在设计说明中都会说墙长大于4米需要加设构造柱,在构造柱的智能布置中,只能布置砌体转角处的构造柱,但墙长超过4米的没有智能布置,请问如何设置能让他智能布置?还有,一个墙长超过4米,可是在墙中心有一个窗户,这样还需要加设构造柱吗,如果加设加设在什么位置。
答:中间有窗,软件检测离窗边数据进处理,但应按设计图要求输入数据的。例如1200。如果自动生成不合适时,手动删除,独立布置即可。
2014-11-22 10:02:48
-
一般有门窗的地方会自动布置构造柱,自动识别前最好先画好门窗
2014-11-22 10:13:38
-
一般在设计说明中都会说墙长大于4米需要加设构造柱,在构造柱的智能布置中,只能布置砌体转角处的构造柱,但墙长超过4米的没有智能布置,请问如何设置能让他智能布置?还有,一个墙长超过4米,可是在墙中心有一个窗户,这样还需要加设构造柱吗,如果加设加设在什么位置。
一般在设计说明中都会说墙长大于4米需要加设构造柱,在构造柱的智能布置中,输入相应条件就可以自动布置的,一个墙长超过4米,在墙 中心有一个窗户,这样需要在窗两侧加构造柱.
2014-11-22 10:28:43
-
你好:一般布置在窗边即可
2014-11-22 10:28:46
-
我想问一下构造柱从筏板顶到屋面,在千赢官网首页登录入口中在一层画上了构造柱,是否还要再在基础层画上构造柱?设计图纸中并没有在基础层画构造柱呀,可是构造柱不是应该生根到基础的吗?
-
总说明里面:当墙长大于5M时设构造柱,那在图形里怎么画,自己画还是软件可以自动生成?另外,画的位置有没有要求,是画在墙中央吗?问题补充:GGJ2009里好像没有自动生成构造柱呢?
-
cad图中的构造柱为异型,图1,我用异性构造柱在千赢官网首页登录入口中定义,在cad中绘制截面图,为图2,尺寸不对,怎么修改啊
-
请问楼梯中的构造柱,为了给平台梁或楼梯梁当支座的构造柱,底部是从基础层起来的,结算时砼套框架柱还是套构造柱的定额啊?问题补充:图纸上写的是楼梯构造柱,但四周没有墙,单独的柱。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看