gubojie 2014-11-23 10:56:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2806查看 3回答
图纸上面剪力墙与筏板基础交界处增加4根钢筋,请问计算钢筋的话是否扣除剪力墙和筏板基础处位置处的钢筋
图纸上面剪力墙与筏板基础交界处增加4根钢筋,请问计算钢筋的话是否扣除剪力墙和筏板基础处位置处的钢筋,在哪里有计算规则?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据您描述的问题说明审计是在蒙您那。按照图示设计增加的4根钢筋是设计根据受力计算墙体加强的,这就是依据。在这说筏板钢筋与墙体钢筋二者软件自动扣减的也就是说筏板内竖向构件钢筋插入筏板底部弯折15d其水平钢筋按照定位钢筋是2道或者500间距考虑的。墙体水平钢筋起步s/2开始向上+1
2014-11-23 14:50:11
-
图纸上面剪力墙与筏板基础交界处增加4根钢筋,计算钢筋的话是不能扣除剪力墙和筏板基础处位置处的钢筋,没有计算规则,这是设计增加的附加钢筋。
2014-11-23 14:14:03
-
这个钢筋信息是附加的加强筋,不扣除原配筋信息的任何钢筋的。
2014-11-23 14:16:15
-
图纸上筏板基础与剪力墙交界处增加4根通长筋,请问计算是还要扣除墙或筏板上的钢筋吗
图纸上筏板基础与剪力墙交界处增加4根通长筋,请问计算是还要扣除墙或筏板上的钢筋吗(审计说位置重复,可以加上4根通常筋,但要扣除相同位置处的比如墙上的钢筋),这样合理吗,在哪里有专门的计算规则?
-
图纸上只有剪力墙的钢筋在基础筏板和顶板的锚固长度 那暗柱在基础和顶板的锚固长度是不是同剪力墙呢?剪力
图纸上只有剪力墙的钢筋在基础筏板和顶板的锚固长度 那暗柱在基础和顶板的锚固长度是不是同剪力墙呢?在千赢官网首页登录入口钢筋抽样软件中,剪力墙外侧锚固长度与内侧不同,剪力墙可以设置,可是暗柱如何设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看