• 层高3m,插座距地2.2m和1.8m,FC敷设,请问该怎样算?

    按照层高和插座安装高度,觉得用CC敷设方式往天棚方向引线,这样更简便和节省材料,配电箱1.6m(3-1.6+3-2.2+3-2.2+3-1.8+水平距离),但是图纸表明要FC敷设,觉得这样费材料(1.65+2.25+2.25+1.85+水平距离)是不是必须按要求从地面方向往上引呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按设计要求,CC就从顶板网下算;FC就从地面网上算,设计在配电箱系统图上均有标注,不是自己能决定的事情。

    按图施工、按图计算、按图验收是基本原则。

    2014-11-25 08:29:56 

  • 层高3m,插座距地2.2m和1.8m,FC敷设,请问该怎样算?配电箱处向上引指层顶,水平敷设,在插座处向下引。

    2014-11-24 20:07:03 

  • 如果你是施工单位的话建议你施工时走顶板这样节省材料,结算时按设计走地面。

    2014-11-25 08:10:07 

  • 应该按图施工,如果想改,需出变更单。

    2014-11-25 08:21:54 

  • 按设计图纸进行施工及算量。支持大海的说法!

    2014-11-25 09:24:19 

  • 按图计算,预算员出具的数据要有依据

    2014-11-25 10:56:24 

  • 按图纸计算,这样你才有理。算线的时候记得加配电箱内预留长度

    2014-11-26 10:04:00 

  • 按图施工,如果变更需要设计院出变更单。

    2014-11-24 17:33:12 

  • 我个人的做法是,作为预算员,要求数据的来源有根据,既然图纸设计沿地敷设,那就按沿地计算,除非设计单位出具变更单。

    2014-11-24 17:34:28 