xueyu 2014-11-25 15:22:27 | 广东省 安装 | 2258查看 4回答
高层增加费
有一幢民用住宅楼,地上层数是50层,地下2层,请问:地上部分的是不是按整幢计取高层建筑增加费,取51层以下的系数?地下2层部分的是不是应该取“洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费”(广东2010安装定额)?而不能取高层建筑增加费?如果给排水只做低区部分(即地下室至7层,7层以上不由本公司施工),是不是高层建筑增加费只能取到7层,而不是取整幢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地上是按定额所确定的层数以内楼层计算,地下室可以计算“洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费”,但不能计算高层增加费用。如果是分不同单位施工,这你民只能是按施工范围内的增加费了,因为你也只是从首层到所施工的数层。
2014-11-25 15:46:46
-
个人觉得应该取50层全取,不然照楼上说法,那所有安装工程要分几个工程段算量套价?
2014-11-30 11:07:02
-
你好:高层增加费只计取室外地坪以上的部分,以下的部分不计取,按檐高或层高最大的计取。给排水工程施工到7层,只能取去到7层的高层增加费。地下室部分应该计取暗室内进行施工的增加费用。
2014-11-25 17:01:32
-
你的理解不对,高层建筑增加费有两个不同的条件,一个是层数,一个是建筑高度。层数包含地上部分和地下部分的合计层数,建筑高度只记取地上部分的高度。这个两个条件取最大者。
2014-11-25 15:43:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看