• 配管和电线的计算方法

    N1照明 BV-2*2.5-PC16CC.WC照明计算,是按照最近的线路计算还是按照图纸上画的计算,还有就是有根数的电线按根数计算,没有的按系统图上的2根线计算吗,到开关的单联开关按2根线,双联开关按3根线计算,怎么算,请各位大师指导

    单联开关

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,按设计图示(设计画的线条)计算线管的长度(水平+垂直)。

    2,按图示标注根数计算管内的电线根数,未标注的根数按配电箱系统图的标注根数。

    3,截图中有错误。(客厅中一个灯,不用双联开关,电线也标错根数了。最好询问一下该图的设计)

    2014-11-25 17:22:32 

  •      N1照明 BV-2*2.5-PC16CC.WC照明计算,不是按照最近的线路计算,而是按照图纸上画的计算的,有根数的电线按根数计算,没有的就要按系统图上的2根线计算的,到开关的单联开关按2根线,双联开关按3根线计算的。

    2014-11-25 16:49:43 

  • N1照明 BV-2*2.5-PC16CC.WC照明计算,除电梯井、管道井、风井、楼梯间(进门处平板除外)、各种预留洞口除外,是按照最近的线路计算。电线按根数计算;灯具到单联开关按2根线、双联开关按3根线计算、三联开关4根线。管中有电源线又有控制线的,系统图中的电源线根数+控制线根数。见下面两图;

    配管

    答疑解惑

    2014-11-25 16:53:54 

  • N1照明 BV-2*2.5-PC16CC.WC照明计算,是按照按照图纸上画的计算。

    还有就是有根数的电线按根数计算,没有的按系统图上的2根线计算。

    到开关的单联开关按2根线,双联开关按3根线计算。

    管长度=水平尺寸+垂直尺寸。

    导线长度=水平*根数+垂直*分数+预留长度*根数


    2014-11-25 16:23:49 