哈哈 2014-11-26 15:42:49 | 山东省 其他专业 | 7646查看 5回答
钢板止水带的设置
如图为钢板止水带的做法,该楼由筏板基础。地下负二层,地下负一层。其中地下负二层与其他楼座相连组成地下车库。地下负一层外墙为混凝土墙。请问地下负二层与地下负一层有没有止水钢板
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图为钢板止水带的做法,该楼由筏板基础。地下负二层,地下负一层。其中地下负二层与其他楼座相连组成地下车库。地下负一层外墙为混凝土墙。请问地下负二层与地下负一层有没有止水钢板
——:没有
就是在基础层与负二层之间有的
负二层与负一层之间没有的
2014-11-26 16:11:32
-
有
2014-11-26 17:08:21
-
如图为钢板止水带的做法,该楼由筏板基础。地下负二层,地下负一层。其中地下负二层与其他楼座相连组成地下车库。地下负一层外墙为混凝土墙。请问地下负二层与地下负一层有没有止水钢板
答:这大样是底板与上一层用的。不代表其它层的。凭这一截图不能确定其它层有或没有的,把设计图看全面,才能下结论的。
2014-11-26 16:24:28
-
钢板止水带设置在施工缝位置,预埋一半,后浇一半。地下室外墙如需回填就需要设置。如剪力墙不是一次性通长浇筑,垂直位置也需要设置止水带。
2014-11-30 21:17:03
-
有,基础面上翻300处有一道,第2如果剪力墙不能一次性浇筑到±0.000的位置还需要在设置一道。根据施工情况而定。也就是和图中说的地下室侧壁,有施工缝的防水做法。
2017-09-16 09:57:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看