• 构造柱中钢筋计算问题

    如图,构造柱计算图中显示,搭接我理解是基础层和首层有搭接,但是锚固出现在哪里?

    钢筋计

    问题补充:补充一下,构造柱是生根于基础的,他下面是基础,基础高500

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图,构造柱计算图中显示,搭接我理解是基础层和首层有搭接,但是锚固出现在哪里?与首层钢筋的搭接,基础内锚固,插筋以上部分计算在首层了。

    2014-11-28 10:56:55 

  • 如图,构造柱计算图中显示,搭接我理解是基础层和首层有搭接,但是锚固出现在哪里?


    问题补充:

    补充一下,构造柱是生根于基础的,他下面是基础,基础高500

    答:》。看下图箭头所指的。

    首层

    2014-11-28 11:18:01 

  • 此筋是基础预留插筋。59*d是指在基础中的锚固长度,42*d是指伸出基础顶面的搭接长度。

    2014-11-28 10:53:57 