1615921730 2014-11-28 16:07:28 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2441查看 2回答
砌体通长筋与砌体加筋设置问题
前辈们好,初学造价,请教些问题。在千赢官网首页登录入口钢筋中,画砌体墙,结施中明确要求某一层墙体钢筋通长设置,这应该就是定义墙体中的砌体通长筋吧。然后,问题来了,那该层还需不需要设置砌体加筋?砌体加筋是不是不管什么结构,不管砌体是否有砌体通长筋,都必须设置?跪谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个说明。
序号1是构造柱与墙体的连接,要设砌体加筋。
序号2标高2.9m以上至11.6m处,不需要砌体通长筋,仅需设置砌体加筋就行。标高11.6以上到14.5m处要设置砌体通长筋。
序号3也是砌体通长筋。 与序号2有冲突,要在图纸会审上找,具体怎么设置。如果没有图纸会审,就要报甲方和设计院来确定。
如果设置砌体通长筋的话,C4@500就ok了。
另外不是所有的墙体都有通长筋的,要看图纸说明。
谢谢帅哥采纳!2014-11-28 17:09:25
-
前辈们好,初学造价,请教些问题。在千赢官网首页登录入口钢筋中,画砌体墙,结施中明确要求某一层墙体钢筋通长设置,这应该就是定义墙体中的砌体通长筋吧
——:是的,就是这样理解的
然后,问题来了,那该层还需不需要设置砌体加筋?砌体加筋是不是不管什么结构,不管砌体是否有砌体通长筋,都必须设置?
——:如果是框架结构的,就还需要设置砌体加筋,这样,你就可以计算出植筋的数量,只是这个时候,你在设置钢筋的长度的时候,可以输入很短的距离,也就是钢筋工程量吨位很少,但是会有植筋的数量个数
这个砌体加筋是为了保证你的砌体墙与你的一次结构(柱、墙之间连接)
2014-11-28 18:31:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看