小不懂 2014-12-01 10:57:17 | 北京市 其他专业 | 3538查看 1回答
在给10KV手车式高压柜做工频耐压试验时,为什么避雷器、变压器、电压互感器等手车拉出不参与试验?
在给10KV手车式高压柜做工频耐压试验时,为什么避雷器、变压器、电压互感器等手车拉出不参与试验?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主要是防止避雷器、变压器、电压互感器的二次侧产生高压。损坏相关设备、存在不安全因素。
所以这些设备不参与试验的。
2014-12-08 09:23:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看