小笨忠 2014-12-01 13:48:58 | 河北省 安装 | 1005查看 3回答
电气-防雷接地算量!!!不急,慢慢回答,全面一些!灰常感谢
接闪带是避雷带、避雷网吗?接闪器是什么?计算防雷接地时是只需要就算:1、避雷带(指的是避雷网吗) 2、引下线 3、接地母线 4、接地极(按“处”?) 5、断接卡子 还有其他要计算的吗。希望回答全面一些。谢谢啦!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接闪带是避雷带、避雷网,是指屋面敷设的避雷网;
接闪器是就是避雷针;
计算防雷接地时是只需要就算:1、避雷带(指的是避雷网); 2、引下线; 3、接地母线; 4、接地极(按“组”); 5、断接卡子;6、接地网调试;7接地装置调试;8接地母线埋地敷设时还需要计算挖填沟槽。
2014-12-01 13:57:16
-
接闪带是避雷带、避雷网。接闪器也是避雷网。计算防雷接地时是只需要就算:1、避雷带(指的是屋面避雷网) 2、引下线 3、接地母线 4、接地极(按“处”?) 5、断接卡子 6、均压环、7、柱主筋与圈梁筋焊接。8、钢铝门窗接地。9、接地跨接线(如果有)。10、接地网调试。11、断接卡箱;
2014-12-01 14:01:18
-
接闪带是避雷带、避雷网,是指屋面敷设的避雷网;
接闪器是就是避雷针;
计算防雷接地时可能涉及到如下问题:1、避雷带(指的是避雷网); 2、引下线; 3、接地母线; 4、接地极(按“组”); 5、断接卡子;6、接地网调试;7接地装置调试;8、接地母线埋地敷设时还需要计算挖填沟槽。9、如遇接地阻值不够时还需要做补救措施如:换土,加化学剂等。
2014-12-01 14:07:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看