ggj2013 暗柱纵筋最小锚固200?怎么把她调成12d,求解
这是顶层暗柱锚固,计算式是这个样子:3000+200 文字叙述为:层高+计算锚固小于200,则长度计为200. 因为剪力墙厚度为200,我想把它改为12D(16的钢筋),计算锚固小于200,软件默认为200算了,出墙体厚度了,我想把它改为12D(软件里的节点设置,我已经改为12D了,现在要改的是这个200的设置),原谅我这么啰嗦。。。。。谢谢- -
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:12D=12*16=192mm,和200mm 相差8mm不多。要是我就不去改了。
钢筋计量没有标准答案,没有一个人是100%对的,何必自己找自己麻烦呢。
2014-12-03 13:11:27
-
在节点设置里修改节点D就可以了,注意要选中柱子再修改哦
2014-12-03 13:46:33
-
节点设置有可以修改的
2014-12-09 16:40:46