• 板钢筋绘制问题

    绘制板受力筋时,相邻相同厚度的板受力筋是分开绘制,还是可以一起画。我做了一个实验,发现分开绘制时钢筋量要多些,哪种才是正确的呢?

    厚度

    相邻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、下部钢筋首先是在支座位置处进行断开处理的,另一方面可以保证可施工性。

    2、上部钢筋如果是比较规矩的板,如题图中的,可以多板布置。如果板布置比较零乱,需要在支座处断开。

    3、一级钢筋在支座处断开后,根据构造要求,在钢筋的端部增加了一个180度弯勾,所以工程量会增大。如果是拉通的,则这个180度弯勾就没有了。

     

    2014-12-03 12:00:45 

  • 当同厚相邻板,配筋也是一样时

    此时钢筋必须通长布置,不能断开,断开会增加锚固长度

    详见11G101系图集规定,这就解释了为了叫通长受力筋了

    2014-12-03 12:50:47 

  • 分开画比拉通布置多了钢筋的锚固,所以会多一点的。如果说明说了要拉通布置就应该第二张图那样布置,没有的话可以分开布置

    2014-12-03 11:52:54 

  • 板筋按照规范要求能通则通的原则,但是还是要看设计图示的钢筋线示意布置为正确的。单板和多板布置钢筋的计量是有区别的。主要是和板支座宽度和锚固关系。比如上部钢筋单板布置支座处弯折(板厚-保护层)多板布置通常了会少点。

    2014-12-03 13:35:57 