千鸟 2014-12-03 12:21:31 | 河南省 安装算量GQI | 1312查看 2回答
配管配线问题
首先是接线盒的作用问题,咱一般楼层上的接线盒是不是也能当分线盒用?就是说比如我一个钢管里面3跟线穿到一个接线盒里了,我想再从这个接线盒分出3个钢管每个钢管3根线型号和这个一样,这种可行吗? 问题2:如果上边的答案是可以,那么为什么插座要一进一出而不能只设一跟进的钢管而增设一个接线盒来出线呢? 问题三:在单联单孔开关连接到灯具的地方一般都是2根线,在软件中是否默认设置了呢?在哪儿可以更改? 问题4:如下图各个双管荧光灯具之间是并联连接,3根线从桥架出来之后到1WLM9旁边的第一个双管荧光灯后向下走,那右边的灯的进线是从这个1WLM9旁边的第一个双管荧光灯进还是从配电箱进线呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先是接线盒的作用问题,咱一般楼层上的接线盒是不是也能当分线盒用?
回复:可以。
就是说比如我一个钢管里面3跟线穿到一个接线盒里了,我想再从这个接线盒分出3个钢管每个钢管3根线型号和这个一样,这种可行吗?
回复:可以。
问题2:如果上边的答案是可以,那么为什么插座要一进一出而不能只设一跟进的钢管而增设一个接线盒来出线呢?
回复插座比较特殊,不能一概而论,沿层底敷设的插座一般一进N出,在软件中立管生成原则是平面中几根CAD与该插座相交,就生成几根立管;插座沿顶敷设的,各地有不同,也有按以上原则施工的,但是也有很多地区全部多单立管,在顶部增加过线盒而已,所以这个问题需要根据当地实际情况判断;
问题三:在单联单孔开关连接到灯具的地方一般都是2根线,在软件中是否默认设置了呢?
回复:开关的类型决定了导线的根数,软件默认的是单开2根,双联3根,双控3根等;这一点你可以验证;
在哪儿可以更改?
回复:识别的时候注意类型即可;
问题4:如下图各个双管荧光灯具之间是并联连接,3根线从桥架出来之后到1WLM9旁边的第一个双管荧光灯后向下走,那右边的灯的进线是从这个1WLM9旁边的第一个双管荧光灯进还是从配电箱进线呢?
回复:应该是一路顺过来,自己多看看图纸对照一下系统图即可。
2014-12-04 08:29:58
-
1、可以。2、这样就多加了一个接线盒,灯头盒、开关盒本身就是接线盒。3、不能默认设置。4、图中画的很明白;
2014-12-03 14:35:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看