ddm 2014-12-03 21:23:07 | 重庆市 安装 | 1546查看 1回答
重庆08安装定额中塑料排水管与雨水管的基价相差怎么这么大?
今天翻重庆08安装定额,发现两个个问题请教一下: 1、定额子目承插塑料排水管与承插塑料雨水管为什么定额基价相差这么大,而且是 排水管大于雨水管?按照现场情况,雨水管都是外墙作业,按理也应该是雨水管大于排水管吧? 2、其他管道工作内容都有留堵洞口工作内容,但偏偏塑料管没有该内容(承插塑料排水管DN50~150没有,DN200~400又有该内容),那塑料管道的预留洞口该套什么定额?还是照其他朋友说的,属于土建预留安装配合,而不再套定额。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
翻重庆08安装定额,发现两个个问题: 1、定额子目承插塑料排水管与承插塑料雨水管为什么定额基价相差这么大,是由于承插塑料排水管考虑管道接头零件较多,所以排水管大于雨水管,按照现场情况,雨水管都是外墙作业,可以单独计取脚手架,所以不应该是雨水管大于排水管。 2、其他管道工作内容都有留堵洞口工作内容,但偏偏塑料管没有该内容(承插塑料排水管DN50~150没有,DN200~400又有该内容),那塑料管道的预留洞口该套DN200~400定额子目,不是照其他朋友说的,属于土建预留安装配合,而不再套定额。
2014-12-04 06:34:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看