• 建筑层高定义问题

    各位老师好,有个单层厂房檐口高15米,厂房内局部有个层高4.5米的小房子,其余地方都没有其他建筑物,直接到钢结构屋面15米处,砌体墙中间有两道腰梁和部分框架梁。我想问钢筋和图形建模的时候的能不能建成多层,还有软件中分楼层是如何定义的,是有梁有板就算一层吗。如果这个工程按单层画,图形里的柱超高模板量会很大,如果按多层建,钢筋里柱子的箍筋个数会增加很多,因为加密区增多了,但是如果按单层建,柱子与梁的节点处的箍筋不加密。说的有点乱,大致考虑了下柱子的影响还有其他构件影响的量没有考虑到,归结到底还是想问定义几层是正确的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的意思是单层厂房,局部二层吧?定义一层就可以了,节点处软件会自动考虑的!

    腰梁

    2014-12-04 11:51:24 

  • 个人认为钢筋里面只能定义单层。局部有楼层的地方可以用调整标高来处理。柱子与梁的节点处的箍筋不加密,可以手动调整一下设置加密区。

    土建算量里面有局部楼层的地方可以分区域处理,在区域二里面建立2层。

    2014-12-04 11:45:50 

  • 钢筋和图形建模的时候能建成多层,但这个建筑不需要建立多层,中间小房子可以定义好构件顶标高,然后分层布置即可。还有软件中分楼层不需要建立楼层,而是构件布置时点击分层布置。在布置梁、板时按分层布置即可。

    如果这个工程按单层画是合理的,不要按多层建,按单层建后,柱子与梁的节点处的箍筋可以输入箍筋加密长度或者计算后手动调整箍筋数量,然后锁定构件。

    2014-12-04 11:50:51 

  • 根据您描述想必厂房内部局部出现楼层(夹层4.5)。结合图形算量考虑还是按照单层设置楼层+基础层比较妥当。内部局部楼层构件图元可调整标高实现(会出现重叠构件按照软件分层1、分层3甚至分层3设置没问题了);这样竖、横向构件信息与图示相符且导图型算量软件就省事多了,也不会出现疑惑了

    2014-12-04 14:44:51 

  • 你可以定义成多层,如果你考虑超高的问题,你在绘制板的时候,在土建软件中,板的属性中有一条是否为楼层板,你把它切换为【否】即可。从钢筋土建整体计算角度考虑,建立成多层更合适一些

    2014-12-04 14:09:30 