曹新中 2014-12-04 14:35:50 | 江苏省 土建 | 3212查看 2回答
关于楼梯连接梁归属和计算问题
请问,如果楼梯与楼层板连接梁是框架梁,楼梯工程量计算时,算至框架梁外侧,按照定额理解,此处的梁包含楼梯内,是否要将已计算的框架梁扣除?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
此连接的梁要看结构平面情况判断,如果楼梯梯板直接连接框架梁的,楼梯等于没有专门的平台,或者说平台不在楼梯间里,这时的楼梯只能计算到框架梁边,框架梁并入楼层有梁板内计算,如果楼梯梯板上端有专用休息平台,楼梯就只能计算到休息平台与楼梯相连的梯梁外侧,平台按楼层有梁板计算
2014-12-05 13:24:50
-
如果楼梯与楼层板连接梁是框架梁,楼梯工程量计算时,算至框架梁外侧,按照定额理解,此处的梁包含楼梯内,是否要将已计算的框架梁扣除?
——:是的
就是要扣除的
因为这个梁是包含在楼梯的工程量计算规则内的,不需要单独计算梁的
2014-12-04 15:23:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看