• 请教几个关于模板、脚手架的问题

    各位好,在下有几个问题需要请教各位前辈,首先 1.河北12定额中的这句话该怎么理解“电梯井壁的混凝土支模,楼层层高超过 3.6 米时,超过部分工程量另按墙 超高项目乘以系数 0.5计算”,电梯井壁墙如果超过3.6m,本身就应该套墙的超高项目,为何还会加这句话。下面图一我套的还需要套什么子目? 2.需不需要在下面套一个电梯井字架呢?还是转到计价软件里在套电梯井字架? 3.定额中解释说脚手架,模板,扣件什么的是按租赁和合理的施工方法编制的,这句话怎么理解,难道分包不是租赁的还不适用这个定额?还是怎么调整

    超过3.6

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.因为电梯井壁的模板子目里没有超3.6米增加费的子目,所以超过3.6米套墙的超高是合理的,乘以0.5是因为井壁的内面已经给了电梯井脚手架,2.电梯井脚手架不应该套在该清单项下,要在措施费里计算。3.定额里模板和脚手架就是按租赁编制的,无论你是否租赁的都要按此执行。

    2014-12-05 11:25:33 

  • 1.电梯井壁的混凝土支模,楼层层高超过 3.6 米时,超过部分工程量另按墙 超高项目乘以系数 0.5计算”,我理解是只超过部分套取超高项目 基价乘以0.5系数;

    2.脚手架相应另外在措施费界面按计算规则套取的;

    3.定额中解释说脚手架,模板,扣件什么的是按租赁和合理的施工方法编制的,这句话是说12定额脚手架、模板编制情况。我们直接套取使用即可。

    2014-12-05 11:34:30 