• 钢筋标注不明白

    里面那两个圈出来的标注是什么意思?而且下面那个标注的2/6是不是说上部的上排两跟,上部的下排六根?这样不是跟奇怪吗,不是应该上面六根下面两根吗

    上部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你圈出来的都是下部通长筋。

    形式是:

    两排布置,第一排/第二排

    2014-12-05 11:17:22 

  • 举例:上部钢筋   6c25 2/4   表示上部钢筋分两排  第一排2根,第二排4根

    下部钢筋同理

    建议先学习下平法图集11G101-1梁知识,打好基础知识再看图就迎刃而解了

    2014-12-05 11:21:57 

  • 这两个位置的钢筋应该是原位标注的梁面钢筋 ,上一条梁的6B25 4/2,是分两排钢筋,第一排4条,第二排是2条,下一条梁的8B25 2/6,也是分两排钢筋,第一排2条,第二排是6条,至于合理与否这是设计的事情,在还没有出设计更改通知之前,我们也只能是按设计要求施工和计算。另外如果基础梁的钢筋设计要求是与楼层梁相反时,那么上面的钢筋就是相反了。