588 2014-12-05 11:14:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 470查看 3回答
钢筋标注不明白
里面那两个圈出来的标注是什么意思?而且下面那个标注的2/6是不是说上部的上排两跟,上部的下排六根?这样不是跟奇怪吗,不是应该上面六根下面两根吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你圈出来的都是下部通长筋。
形式是:
两排布置,第一排/第二排
2014-12-05 11:17:22
-
举例:上部钢筋 6c25 2/4 表示上部钢筋分两排 第一排2根,第二排4根
下部钢筋同理
建议先学习下平法图集11G101-1梁知识,打好基础知识再看图就迎刃而解了
2014-12-05 11:21:57
-
这两个位置的钢筋应该是原位标注的梁面钢筋 ,上一条梁的6B25 4/2,是分两排钢筋,第一排4条,第二排是2条,下一条梁的8B25 2/6,也是分两排钢筋,第一排2条,第二排是6条,至于合理与否这是设计的事情,在还没有出设计更改通知之前,我们也只能是按设计要求施工和计算。另外如果基础梁的钢筋设计要求是与楼层梁相反时,那么上面的钢筋就是相反了。
2014-12-05 11:20:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看