双 2014-12-05 12:01:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 582查看 5回答
梁侧面钢筋
梁侧面钢筋整楼生成在画板之后布置和之前布置怎么不一样?截图的这个钢筋型号应该是没有侧面钢筋的,我在未画板之前就整楼生成了,这种情况怎么办;梁太多了。看有没有什么简便方法修改。谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
侧面钢筋整楼生成在画板之后布置和之前布置怎么不一样?截图的这个钢筋型号应该是没有侧面钢筋的,我在未画板之前就整楼生成了,这种情况怎么办;梁太多了。看有没有什么简便方法修改。谢谢
答:当然不一样了。软件是按11G,腹板计算的。无板时,腹高等于梁高。有板时腹腔高等于梁高减板厚。布置板,重新生成一次,汇总计算。
2014-12-05 12:47:14
-
不能再未画板之前生成梁的侧面钢筋
因为梁侧面钢筋间距计算时候要扣除板厚度的即腹板高度
所以在未画板和画板以后,重新汇总计算,钢筋量是不一样的
2014-12-05 12:29:20
-
梁腹板高度需要扣除板厚,所以绘制板的顺序会影响钢筋量,可以试一试覆盖已有侧面钢筋的功能
2014-12-05 12:37:00
-
赞同3楼的说法
2014-12-05 12:55:16
-
梁侧面钢筋整楼生成在画板之后布置和之前布置怎么不一样?截图的这个钢筋型号应该是没有侧面钢筋的,我在未画板之前就整楼生成了,这种情况怎么办;梁太多了。
梁侧面钢筋整楼生成在画板之后和之前布置是不一样的,软件中自动生成的条件是按梁高扣减板厚的高度来确定侧面钢筋根数的,所以在画板之后和之前是不一样的.截图的这个钢筋型号应该是没有侧面钢筋的,在末画板之前整楼生成了,你在画上板后,重新自动生成再汇总计算.画板自动生成后再进行核对,把没有的删除就可以了.
2014-12-05 12:37:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看