sdjypyc 2014-12-06 07:53:00 | 山东省 其他专业 | 966查看 4回答
弱电配管问题
TD配管为KBG20,2TD配管应为多少?需要设计确认吗?还是简单地理解为2根KBG20,或者增大为1根KBG25,请帮忙解决一下,谢谢问题补充:3TD规格应该是多大?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳穿3根线的配DN25的管,两根和一根线的配DN20的管,注意,这些线都是穿在一根管里。不是一根线穿一根管。
2014-12-07 08:19:45
-
几TD就是几根,三个插座就需要三根管,
2014-12-06 18:01:31
-
几TD就是几根管线,三个插座就需要三根管线,不可以合并,三楼是误导。
2014-12-07 10:00:44
-
TD配管为KBG20,2TD配管应两根KBG20管。
3TD应为3根KBG20管.
2014-12-06 12:52:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看