• 关于框剪结构外墙螺栓孔部位防水涂刷问题讨论

    我是一初入审计人员,地区青岛,关于外墙螺栓孔部位防水涂刷有不明确之处,还请各资深人士给予意见。 根据青建补-6-1中 字面意思为外墙螺栓孔部位,其实我想问 框架柱600*600 算不算外墙,从防水实际方面来考虑 600厚墙体 进水渗水可能性并不是很高,在结算当中是否应该把柱外面螺栓孔数量计入工程量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已经说了,是框架柱600*600

    是柱子,就不是外墙的

    600厚的墙体不是渗水考虑

    是考虑的螺栓洞口处理不当的问题的

    2014-12-07 12:39:49 

  • 从您描述定额规定是清楚的,外墙螺栓孔计算然而框架架柱设计在外墙平齐本身也是墙,应计算。

    2014-12-06 13:43:45 

  • 框架柱600*600 不算外墙,从防水实际方面来考虑 600厚墙体 进水渗水可能性并不是很高,在结算当中不应该把柱外面螺栓孔数量计入工程量。

    2014-12-06 12:54:29 