45****@qq.com 2014-12-08 06:52:42 | 浙江省 土建 | 1241查看 7回答
砖墙判断构造柱
多孔砖砖墙判断构造柱以墙长超过层高两倍时设置构造柱,那这里的层高需要扣除框架梁的高度吗? 浙江定额哦!
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙体设置构造柱,墙高是以净高说的,应该去掉梁的高度。
2014-12-08 08:01:23
-
层高不扣梁高
2014-12-09 14:54:37
-
这里的层高不需要扣除框架梁的高度,就按楼层的层高就可以
2014-12-08 06:57:28
-
多孔砖砖墙判断构造柱以墙长超过层高两倍时设置构造柱,那这里的层高需要扣除框架梁的高度吗? 浙江定额哦!
墙长>4米时设置构造柱,这里的层高不需要扣除框架梁的高度。
2014-12-08 07:51:29
-
层高是不涉及梁高的因素的,就是楼层的层高。
2014-12-08 07:59:36
-
多孔砖砖墙判断构造柱以墙长超过层高两倍时设置构造柱,那这里的层高需要扣除框架梁的高度吗?
多孔砖砖墙判断构造柱以墙长超过层高两倍时设置构造柱,这里的层高不需要扣除框架梁的高度.
2014-12-08 08:46:14
-
根据浙江2010定额计算规则的规定
(3)构造柱高度按基础顶面或楼面至框架梁、连续梁等单梁(不含圈、过梁)底标高计算,
构造柱的高度判断应该是到梁底的净高,也就是砌体本身的高度,而不是层高的,应该减去梁的高度的
2014-12-08 08:47:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看