shuihanyun_2008 2014-12-08 16:03:22 | 河南省 安装 | 1886查看 2回答
预留接地引线工程量计算问题
接地平面图上这样写的:预留接地引线用40*4镀锌扁铁引至室外,埋深-0.8米,由引下线引出埋至散水外300mm,请问此处的引下线工程量是算到均压环处还是算到-0.8米处?还有镀锌扁铁的工程量怎么算呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
预留接地引线用40*4镀锌扁铁引至室外,埋深-0.8米,由引下线引出埋至散水外300mm,
此处的引下线工程量是算到-0.8米处,还有镀锌扁铁的工程量=从接地断接卡到-0.8尺寸+散水宽度+0.3m
2014-12-08 16:14:02
-
接地平面图上这样写的:预留接地引线用40*4镀锌扁铁引至室外,埋深-0.8米,由引下线引出埋至散水外300mm,请问此处的引下线工程量是算到均压环处还是算到-0.8米处?工程量按0.8米+1米(向上到断接卡子处)+散水宽度+0.3;还有镀锌扁铁的工程量怎么算呢?镀锌扁铁的工程量就是计算的工程量,套室外接地母线子目,扁钢主材单独计算。
2014-12-08 16:24:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看