wcrgl 2014-12-10 09:04:10 | 重庆市 安装 | 1415查看 2回答
消火栓工程中管径问题
如图,从干管上(DN100)分出一支管,支管上分别有两个立管,前一段标有红色字体部分的立管是伸到二楼的,后一段蓝色字体的是本层的。我想问的是:那这段支管(水平)的管径应为多大呢?是前一段DN100,后一段DN65;还是全部DN100;还是全部DN65。另外所有的支管分出后的立管部分都为DN65.请老师指教。是看哪本规范呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不用看规范,管径是根据设计图纸里标注的管径计算的,你图中已经标注了管径如XHLDN65表示的消火栓立管的管径是DN65的,只要从DN65以后没有标注的就应该都是DN65的
2014-12-10 10:01:51
-
全部DN65。
2019-06-17 12:28:20