雨姗 2014-12-10 13:44:53 | 河南省 土建 | 2254查看 3回答
当梁腹板高度≥450时的构造钢筋
当梁腹板高度≥450时的构造钢筋,为什么按要求输入后,得出共有0道梁生成侧面纵筋,怎么回事,是不是因为我的梁原位标注都标好了,已经有了侧面筋了呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先看看梁净高是否超出450,不能包含腹板。如果净高超出给定的高度,软件可以自动设置的。
2014-12-12 08:16:46
-
当梁腹板高度≥450时的构造钢筋,为什么按要求输入后,得出共有0道梁生成侧面纵筋,怎么回事,是不是因为我的梁原位标注都标好了,已经有了侧面筋了呢
——:这个要看是不是腹板的高度,不是梁的高度的
腹板的高度就是梁高减去现浇板厚度的
2014-12-10 14:36:45
-
可能是梁高度减去板厚<450mm,建议仔细检查下
2014-12-10 13:47:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看