顾一一 2014-12-11 15:46:45 | 广西壮族自治区 土建 | 705查看 4回答
如何手算静压管桩的砼和钢筋的工程量
问题补充:有效桩长为12.5m
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个应是要算桩芯填砼及桩头插筋的量吧,桩本身就是预制的,不需要计算砼及钢筋
桩芯填砼:
桩底:3.14*(0.5-0.125*2)^2/4*1.5
桩头:3.14*(0.5-0.125*2)^2/4*1.3
桩头插筋:
4mm厚圆形钢板:3.14*(0.5-0.125*2-0.04)^2/4*0.004*7850
箍筋A8@200:(3.14*(0.5-0.125*2-0.04)+12.5*0.008)*7
水平X筋2C12:0.5*2
竖向钢筋4C20:(1.3+35*0.02)*4
2014-12-12 09:29:38
-
你这12.5米是从哪得来,图片中是看不到的,预算是可以按设计要求计算,但竣工结算就要按现场的实际量计算了。
“哦,现场的实际量是12.5米”这就可以了
2014-12-12 09:19:23
-
按当地的工程量计算规则进行计算。
2014-12-12 09:26:37
-
预制管桩砼V=3.14*(D/2)*(D/2)*L
D桩直径;L桩长度。预算时桩长为图纸设计长度,结算时为实际施工长度
定额规定不扣除桩芯部分
钢筋按图纸给定的施工节点或者图集计算工程量。
需要注意的是螺旋钢筋的计算公式
另外计算时还要计算截桩、桩芯砼、铁板的铁件,清楚定额给定的系数不要遗漏。
2014-12-12 09:58:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看