线缆端头个数是如何判断出来的?我做的怎么都没有这个量的
线缆端头个数是如何判断出来的?我做的怎么都没有这个量的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
线缆端头个数是如何判断出来的?我做的怎么都没有这个量的?
答:从配电箱系统图看这个配电箱共出去多少根电线、电缆,按每根线缆2个头计算,就能统计出这个配电箱的各种规格的线缆头是多少,把全部配电箱的线缆头加起来,就是计算电缆头、铜接线端子的工程量了。
2014-12-12 08:50:54
-
导线不需要终端头,电缆需要终端头和电缆头,具体数量见下图。
2014-12-11 18:14:35
-
终端头一般只的在端部才有,中间头一般是根据计算出来的长度与电缆的定尺长度之间去计算的
如你计算出来的工程量是300米,电缆定尺长度是100,那就需要两具中间头
2014-12-11 18:06:17