千鸟 2014-12-12 15:16:55 | 河南省 安装 | 762查看 3回答
关于室外消防报警布线的问题
室外埋地管道采用?32*7 的PE梅花管。图1为管道平面布置图。我想请问图中的2*4STM和5*STM分别代表什么意思?此种管道该套取什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
S T M 应该是表示线或者信号电缆的型号
2014-12-12 15:36:49
-
图纸上信息太小了,不好判断。估计是ST管和管道级别代号;
但是好像标注又是不对的。
你可以直接问下该图纸设计单位的。
2014-12-12 16:14:21
-
4STM是线缆的型号,这里是2根,PE100是PE管直径100的。
2014-12-12 15:59:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看