╭⌒糖果儿 2014-12-13 11:36:22 | 河北省 安装 | 1988查看 3回答
河北的定额 消防和喷淋的管道在管井里人工用乘系数吗
河北的定额 给排水定额说明中说道管井里人工乘以系数 但是第七册的定额中没说管道井里的管乘以系数 那消防和喷淋的管道在管井里人工用乘系数吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,这个应该是这样。消火栓系统呢,河北12定额是套八册给排水定额的,所以应该乘以系数。喷淋用7册定额的,就不用乘以1.3了。
2014-12-13 19:19:10
-
河北的定额 给排水定额说明中说道管井里人工乘以系数 但是第七册的定额中没说管道井里的管乘以系数 那消防和喷淋的管道在管井里人工不用乘系数。
2014-12-13 15:27:57
-
用第六册乘系数
2014-12-13 17:06:33