柠檬小清新 2014-12-13 16:57:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2514查看 3回答
剪力墙纵筋设置
请问一下剪力墙像如图所示的外墙纵向钢筋在-1.85m以下要怎么设置?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
假定基础厚度是500情况下,下部1800的钢筋可以在其他钢筋里输入如下
画图时,注意图元前进的方向,要保证图元前进中的左侧是墙的外侧,才能保证钢筋计算正确
2014-12-13 17:13:08
-
你好:外墙纵向钢筋在-1.85m以下定义时这样输入(1)C18-180+(1)C12-150.外侧墙底部附加钢筋可以在其它钢筋里输入。定义时输入18#钢筋C18-180,底部弯钩长度按规范要求输入,总高度按1800+底板厚度-40,输入。这样软件就可以计算对了。
2014-12-13 17:04:26