长江水 2014-12-13 20:07:49 | 北京市 安装 | 1347查看 2回答
电气工程中的成排套管问题
在电气安装中遇到了这样的情况,一块铁板1米*3米,在这块铁板上焊接3排DN100的钢管,每排有十个,这种情况在北京12新定额中该如何套定额,我套的是30个刚性防水套管制安,可以吗?如不行应怎样做合理?请有经验的北京老师指点一下,谢谢。问题补充:这不是建筑外墙的套管,而是室内的,火车站房、地铁工程常见,请有经验的北京老师指点。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况应该套用电气安装工程中的电缆保护管安装定额子目,刚性防水套管制安不合适,因为这不是给排水管道中的套管。
2014-12-13 21:15:06
-
北京定额中有进户电缆套管定额字目。
2014-12-13 22:01:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看