tjfcrazy 2013-04-03 11:59:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 743查看 2回答
地下室柱与剪力墙布置问题
地下室底板表面标高分别为-4.1,-6.1,那么请问(1):负一层的柱,剪力墙及地下室外墙应该在负一层布置还是在基础层布置啊 问二:假如在负一层布置的时候,如调整剪力墙,及柱外地下室的标高啊,其中剪力墙我也已用平“墙底平齐基础底”,但标高仍然没有变 请高手回答,回答时请附图啊,谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要在-1层布置,还要在基础层布置,应为墙柱都必须在基础层生根。
2013-04-03 12:23:29
-
你可以在工程设置里面把,地下室和基础的标高设置好。在画地下室和基础时候,顶标高设置成楼层顶标高,底标高设置成楼层底标高。地下室和基础分层去画就行了
2013-04-03 12:02:26