shiyanjie 2009-03-16 16:43:57 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1169查看 10回答
框架柱标高修改后 汇总计算柱重叠 会影响计算结果吗
框架柱标高修改后 汇总计算的时候提示:柱与下层柱重叠 会影响计算结果吗问题补充:那该怎样调整呢
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把柱子的标高修改正确就行了
2009-03-16 18:27:25
-
框架柱标高修改后 汇总计算的时候提示:柱与下层柱重叠 会影响计算结果。 1、首先确定是哪根柱子重叠了:软件会提示哪些柱重叠了,在哪一层; 2、对于重叠的柱子,在构件属性编辑器中,查看其标高; 3、然后一般是修改柱的底标高,使上下层的柱子能够形成连续的且不重叠的。
2009-03-17 00:06:16
-
框架柱标高修改后 汇总计算的时候提示:柱与下层柱重叠 会影响计算结果吗? 影响计算结果
2009-03-16 16:49:12
-
会影响计算结果的。那是你设置柱的的标高有误,建议你在汇总计算的时候双击弹出的错误信息,进行实际修改,如果太多的话建议你在绘图输入中全部选中进行修改标高,一般直接恢复原始标高即可。
2009-03-18 09:26:15
-
会影响结果,而且别的工程量计算也会出错
2009-03-16 16:55:39
-
会影响计算结果,检查相邻两层柱的标高,下层柱的底标高加上层高应该等于上层柱的底标高
2009-03-16 17:18:30
-
会影响计算结果的,我建议你用三维显示,然后点其中一根柱子,在三维的界面上查看它的属性,再点另一根软件提示与它相交的柱子,查看属性,来进行调整,试试看吧.
2009-03-16 17:20:20
-
框架柱标高修改后 汇总计算的时候提示:柱与下层柱重叠 会影响计算结果吗 有影响计算结果, 那该怎样调整呢 柱标高和层高不重叠,
2009-03-16 17:27:10
-
钢筋会重复搭接,最终量会多的,所以应该调整正确。一般提示信息会告诉你哪层柱与上一层或下一层重叠,找住后把它的底标高改为层底标高,高度改为层高就好了。出现重叠的柱子会显示红颜色,很容易就看见是哪些重叠了
2009-03-16 17:59:32
-
肯定是影响计算记过的,如果柱子的标高不连续那么上下梁层柱子之间的纵向钢筋就没有搭接了,那么软件计算的时候上一层柱子会从当前层开始计算,下一层柱子会在当前层进行锚固。
2009-03-16 18:55:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看