哈哈 2014-12-15 21:34:12 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 845查看 5回答
框住与剪力墙相遇问题
框住遇到剪力墙时,柱和墙都要套剪力墙定额,比方说那些突出剪力墙的部分用框住定义和暗柱定义是不是都要画上辅助剪力墙,如图1是不是用框住定义,2和3处需不需要加上辅助剪力墙???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你最好看看当地定额说明和计算规则,按道理框柱是框柱,剪力墙绘制时,有柱的地方,墙通过框柱就行了,你说的除了你标注1以外,你的框柱套定额的时候,工程量都应该并入剪力墙的工程量之内,不能按框柱计算,除非是独立的框柱、暗柱可以单独套框柱或多边柱定额,你看啊好当地定额说明吧,有地区差别的,供你参考,我说的是我们的计算规则,看截图
我在说一下,钢筋的工程量和砼的工程量,软件会按照墙、柱自动扣减的,不必担心
2014-12-16 07:58:51
-
框住遇到剪力墙时,柱和墙都要套剪力墙定额,比方说那些突出剪力墙的部分用框住定义和暗柱定义是不是都要画上辅助剪力墙。
答:如果你的土建算量是钢筋直接倒进来的,或者已经把柱绘制完成,你可以直接把要算成剪力墙的柱,直接转换成墙。具体操作如下(截图),1、在柱界面,选中要转换的柱。2、点右键,弹出对话框,3、选柱墙转换。4、汇总计算完成后,柱就变成了墙的工程量。
2014-12-16 10:25:19
-
不需要,直接在构件上套剪力墙做法就可以,
如果是构件提量,直接把剪力墙和框架柱的工程量相加就可以的,
在图元上不用画剪力墙去覆盖框架柱的
2014-12-15 23:29:33
-
你好:在框剪结构里只有暗柱和翼缘柱套定额按剪力墙套取,框架柱应该套柱定额子目才是正确的,在工程套做法时将暗柱、翼缘柱和框架柱分开套做法即可,至于墙柱扣减关系你可在工程设置里检查修正。请切记:剪力墙无论遇暗柱、翼缘柱以及框架柱都要贯通过去(根据房间墙体情况能够成房间封闭即可,并不一定全部覆盖柱子),只有这样才能使房间构成成封闭房间,才能确保布置房间装饰时能够正常布置。
2014-12-16 06:42:50
-
2014-12-16 08:06:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看