CO鸭梨 2014-12-17 15:54:53 | 山西省 土建 | 729查看 3回答
破桩与截桩
混凝土灌注桩直径700mm,原图纸设计超灌800mm,套凿桩头子目,现超灌7m,应按凿桩头算还是截桩算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土灌注桩直径700mm,原图纸设计超灌800mm,套凿桩头子目,现超灌7m,不应按凿桩头算,而是按计截桩算的。
2014-12-17 16:27:05
-
现超灌7m按照混凝土灌注桩子目套用
2014-12-17 20:43:42
-
超灌7m?怎么能超灌这么高呢?亲补充描述一下。
2014-12-17 16:12:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看