电缆在穿电井的时候没有桥架,那需不需要套管?
电缆在穿电井的时候没有桥架,那需不需要套管?请各位有一份详细说明
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆规格为WDZBN-YJV-1KV5*10/SC40。SC40本身已经表示了穿直径为40mm的钢管。
2014-12-19 07:26:20
-
这个要看设计,设计没有就不用算,设计有了就计算,没有什么常规做法,严格按设计要求的去做,如果你觉得不合适可以直接去咨询一下设计人员,让他们明确就可以了
2014-12-18 15:02:49
-
电缆在穿电井的时候没有桥架,一般不需要套管,但也要看设计配电系统图电缆是否穿管计算。
2014-12-18 15:07:09
-
电缆在穿电井的时候没有桥架,那需不需要套管?
答:穿过楼板不需要套管,有预留洞即可,穿不穿管由设计决定,但穿不穿管都不需要套管。如果是穿过墙体,预留洞需要放一段钢管。
2014-12-18 15:52:53
-
你好:电缆在电井内敷设可以不穿管,没有桥架就得有支架,不然电缆无法固定。
2014-12-18 15:54:13
-
楼上回答正确,电缆规格为WDZBN-YJV-1KV5*10/SC40最后的SC40,已经表明了是穿40的钢管。
2014-12-19 14:01:18