一个好孩纸 2014-12-18 18:29:44 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1693查看 2回答
转角窗过梁钢筋布置
下图中的转角窗,这样布置过梁钢筋,可行吗?问题补充:还要转角窗,90度角的那个地方需要布置构造柱吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
过梁这样布置可以。但是冒出墙了,点击右键,在属性编辑里,修改一下伸出长度吧。转角处要布置构造柱的。
2014-12-18 19:20:25
-
答:转角窗一般窗顶平齐梁底的,不用设置过梁的。如果你的图纸转角窗顶不与梁底平齐,应与设计沟通,因为过梁是没有转角的。(转角处设置了构造柱者除外)。
2014-12-18 20:59:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看