哈哈 2014-12-20 14:27:37 | 河南省 安装 | 2160查看 3回答
给排水算量问题! 急求高手
刚学安装,不知道给排水算量中1.如何区分干管、立管、横干管、横支管,区分的点在哪里?2.管道支架;3.管道冲洗消毒怎么计算?需要在哪些地方计算?一头雾水啊,急求高手答复,谢谢! 哪位有工程量计算过程(含图)的话,就更好了!谢谢!问题补充:有哪位高手发一下自己算得给排水算量过程吧,含图例的那种,大恩不言谢啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这就要看图纸上的布置的呀,主要管就是干管,分支后就是支管。
最下片的回流后排出的水平管就是横干管、总干管。
通上通下的立管是立干管。
从立管分支的都是支管。
2014-12-20 14:30:54
-
给排水算量中
1.给排水管道,一般按“树枝状”敷设,干管即主管相当于树的“树干”、支管即从干管上分出的管道,相当于树的“树枝”,垂直敷设的管道就是“立管”、水平敷设的管道就是“横管”。给水从主干管开始分支,干管越走越细,从干管分出支管;排水管道从支管汇集到干管、然后到立管、最后从立管排出到室外,管道从支管到干管,在到立管是越走又粗,排水是汇流的。
2.管道支架:排水、塑料给水管道不计算支架,定额已经包含;给水钢管DN32以内支架定额已经包含,DN32以上的管道支架要根据图纸支架做法或选用的标准图集进行计算,支架按型钢的重量计算,套“支架制安”定额。
3.管道冲洗消毒按管道的长度计算。定额分DN50以内、DN100以内,所以要根据管道直径分别计算DN50以内和DN100以内管道长度。
2014-12-20 14:44:46
-
实例5:某给排水工程清单计价
实例c:某给排水_施工图预算编制已发你邮箱
2014-12-21 11:58:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看