千鸟 2014-12-22 11:50:32 | 河南省 安装 | 1383查看 1回答
关于电气系统调试的问题
问题1:本住宅楼有2个单元,每个单元都是一条单独的电缆进到总配电箱,但是这两条电缆又是从地下车库的一个总配电箱出来的。请问在算送配点系统调试(综合)的时候这算一个系统还是2个系统? 问题2:本住宅楼的电梯配电箱、风机、水泵配电箱以及应急照明总配电箱皆为双电源配电箱(即分别从2个总配电箱引入2条电缆),请问是否计算如下图自动投入装置调试和中央信号装置、事故照明切换装置不间断电源调试。请一定说明原因为什么要计算,我在本网站上看了好多都是直接说结论,要么套要么不套,弄的有点晕,请老师尽量说明一下套此定额的依据。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:本住宅楼有2个单元,每个单元都是一条单独的电缆进到总配电箱,但是这两条电缆又是从地下车库的一个总配电箱出来的。在算送配点系统调试(综合)的时候这算一个系统。
问题2:本住宅楼的电梯配电箱、风机、水泵配电箱以及应急照明总配电箱皆为双电源配电箱(即分别从2个总配电箱引入2条电缆),应该计算“自动投入装置调试”,其他中央信号装置、事故照明切换装置不间断电源调试不能计取。因为双电源有一个自动切换投入装置,在主电源断电后自动切换装置自动切换到辅助电源回路供电,此装置按规范必须进行调试。其他“中央信号装置、事故照明切换装置不间断电源”在本系统就没有,所以不能计取调试。
看一下计算说明
2014-12-22 13:02:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看